PDA

View Full Version : Отопительный котёл на дизельном топливе.


gostj
01-02-2013, 16:53
Дом отапливается дизельным топливом.Последние несколько дней из трубы попёр жуткий густой чёрный дым.Весь снег вокруг чёрный.И коптим на всю улицу.Что могло случиться? Раньше при горении из трубы выходил едва заметный,почти бесцветный дымок.

rewrew
01-02-2013, 18:40
надо сделать уход, в Коувола это http://hanakat.fi/ к примеру, работают без выходных

скорее всего надо менять распылитель форсунки

gostj
01-02-2013, 20:45
скорее всего надо менять распылитель форсункипоменяли 4 дня назад,так-же полтора месяца назад сделали ремонт горелки,заменили топливный насос,предпусковой подогреватель

anttisepp
01-02-2013, 22:25
Недогорает топливо, будет его перерас ход и засорение сажей, я бы срочно вызвал мастера, в каждой местной воскресной газете есть обьявления.

gostj
01-02-2013, 23:53
Недогорает топливо, будет его перерас ход и засорение сажей, я бы срочно вызвал мастера, в каждой местной воскресной газете есть обьявления.уже вызвали,но все кругом "супер-занятые"...самый "свободный" оказался в следующий четверг! Так что ещё неделю будем дымить!
А потом мастер уже был.Поменял то,что я написала выше.Выкинули 500 с лишним еуро.

rewrew
03-02-2013, 23:29
уже вызвали,но все кругом "супер-занятые"...самый "свободный" оказался в следующий четверг! Так что ещё неделю будем дымить!
А потом мастер уже был.Поменял то,что я написала выше.Выкинули 500 с лишним еуро.


Лучше полностью агрегат купить, и ненамного дороже.

anttisepp
04-02-2013, 00:00
уже вызвали,но все кругом "супер-занятые"...самый "свободный" оказался в следующий четверг! Так что ещё неделю будем дымить!
А потом мастер уже был.Поменял то,что я написала выше.Выкинули 500 с лишним еуро.
Тот, кто был, должен исправить свои недоработки, звоните ему.
Новый kattila дорогой, уж лучше тогда maalämpöpumppu покупать, если совсем дело плохо...

Vnik
04-02-2013, 14:27
Тот, кто был, должен исправить свои недоработки, звоните ему.
Новый kattila дорогой, уж лучше тогда maalämpöpumppu покупать, если совсем дело плохо...
И что? Это сразу решит проблемы? Система то рассчитана на более высокие температуры от каттила чем может дать тепловой насос. Переделывать придется всё! В том числе делать везде теплые полы.