Просмотр одиночного сообщения
Old 15-01-2006, 02:19   #29
pavel
Пользователь
 
Аватар для pavel
 
Сообщений: 1,185
Проживание: Kouvola
Регистрация: 17-05-2004
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от bee
ага, только таломиес в расчеты вдаваться не стал , а влупил, что teho ei saa ylitää 1200W.
и я почувствовал себя в совке, где одни "рационализируют", потому что очень "умные", а другие пытаются навести порядок пустыми указами...
как бы тебе это обьяснить...
вот просто на душе мне было лучше просто платить 7 евро без всяких указок и обязанностей. я человеком себя чувствовал, а теперь не очень...
у меня СВОЯ квартира, а мне таломиес указывает как маленькому, на что я имею право, а на что нет...

Ччччерт я не знал, но для этого и форум что-бы поставитьь все точки над И.
Скажи таломиесу ОК,но помни что есть такое понятие как пусковой ток он есть при расчёте 1,5 от мощности так что 1500W в самый раз. Также не говори что у тебя оборудование превышает заявленную мощность. В конце концов можно эксплуатировать устройства купленные в магазине практически как штатные т.е. обогреватель салона, ну уж если чувствуешь что мощности сети не ватает, то как правило у внутреннего обогрева(sisänlämmintin) есть несколько положений мощности,поставь поменьше, скажем 700 Вт и тогда на всё хватит. И самое главное смотрите на сколько АМПЕР ваш автомат если на 16, то постоянная мощность соответственно может быть равна 0,22*16=3,52кВт!

-----------------
DI, Vastaava mestari
 
0
 
0
    Ответить с цитированием