LVI специалисты в Хельсинки
Подскажите, форумчане, есть ли среди вас или ваших знакомых русско- или англо-говорящие LVI специалисты, способные дать грамотную консультацию по установке системы вентиляции (ilmanvaihtojärjestelmä) в доме (paritalo) в столичном регионе? Удивительно дело, никто не откликается на предложения работы...
|
Цитата:
Может проще будет найти переводчика. Даже на форуме в теме "Как по-фински / по-русски будет? Käännös- ja kielioppiapua! (Osa 3)." много переводчиков. Если написать кому в личку, то можно договориться. И тогда подойдет финский специалист по вашему вопросу. :) |
Цитата:
На доске в разделе требуются есть пара объяв с приглашением на работу сантехников. Я бы позвонил по этим телефонам, скорее всего вы найдете там то, что нужно. |
Автор, посмотрите ПС :agree:
|
Ну я такой специалист. Только неохота такой мелочью заниматься. Выхлопа мало, а работы много. А если еще хозяину-неспециалисту приходится все объяснять, почему и как, то вообще лучше не связываться. Так что, ничего удивительного.
|
Спасибо всем за ответы!
@crest, мой уровень владения финским таков, что будет стыдно платить за переводчика :) но так как хочется понимать все тонкости на 100%, хотелось бы общаться на языке, который знаю свободно. @vnik, прекрасно понимаю, что это звучит как мелочь, но почему вы считаете, что мой случай включает много работы? Если человек увлечен своим делом, ему только в удовольствие общаться об этом пусть даже с неспециалистами (что отнюдь не равносильно человеку, которому надо объяснять *все*), особенно если это делается не просто за "спасибо". Если же в приоритете исключительно "выхлоп", то всегда можно рассматривать нас, "неспециалистов", в качестве потенциальных клиентов на больший проект. Поэтому для меня ситуация продолжает оставаться удивительной :) |
Цитата:
Ну вы задайте ваши вопросы тут, не в личку. По содержанию вопросов будет понятно, что именно вам нужно. Для начала наберите в гуугле "ilmanvaihto d2", получите нормативный документ по вентиляции в Финляндии. Ознакомтесь, может что-то уже для себя узнаете нового. Возможно, не знаю, в сети есть этот документ на английском. |
Цитата:
EC-CORPORATION OY Laippatie 17 FIN-00880 HELSINKI Eduard Sergun +358 40 534 0584 eduard.sergun@ilmanvaihto.pro http://www.ilmanvaihto.pro/ |
Цитата:
Vnik, огромное спасибо за совет, прочту внимательно документ на досуге (все-таки есть незнакомые слова на финском), но уже при первом беглом просмотре уяснил, что kone нужно располагать минимум 40 см от стены. Конкретные вопросы, которые давно мучают:
Если вопросы вызывают фейспалм, прошу прощения :) |
Цитата:
Ну что же, вопросы по делу. 1. Этот Пакс - решение "для бедных". Написано же, "для систем вентиляции с естсественным побуждением". И именно в старом жилье с естественным побуждением, видимо, имеет смысл его применения. Что-то да, экономится по теплу. Но если в жилье планируется установка стандартной машины с рекуператором, то какой смысл установки этого Пакса? Ведь воздух из ванны и даже туалета все равно прогоняется через стандартную машину с рекуператором, и его тепло рекуперируется. А это, помимо вытяжки из кухни, львинная доля вытяжного воздуха из помещения жилища. А стандартная машина с рекуператором удовлетворительно работает, когда количествто вытяжного воздуха примерно равно количеству приточного. А лучше даже, если вытяжного воздуха немного больше ( на 5-10% ). Стандартную машину, действительно, сложно сбалансировать так, чтобы баланс был в ноль, и чтобы это не мешало работе естесственной вентиляции. Как правило, это НЕ УДАЕТСЯ. Можно, конечно, сделать специально положительный дисбаланс ( когда приточного воздуха больше ). Но опять же, зачем эти танцы с бубнами. 2. Да, я тоже не совсем понимаю, как можно избежать ухода ниже точки росы, не снижая эффективности. А если со снижением эффективности, то вероятно, отчасти и за счет переноса некоторого количества влаги в приточный воздух, который аппарат несколько все же нагревает. На мой взгляд ничего хорошего. Пусть лучше был бы с конденссипутки, тогда при конденсации влаги из вытяжного воздуха появлялась бы дополнительная энергия на нагрев приточного воздуха. Ну вот да, в рекламке написано, что аппарат увлажняет приточный воздух, значит так и есть, переносит часть влаги из вытяжного в приточный. Рекламка есть рекламка, ничего не пишут, КАК это делается. 3. Для сегодняшнего жилья 100 мм может быть достаточно для разводки по помещениям. А на входе и выходе стандартной вентмашины на все жилье, как правило, все же, 160 мм, как минимум ( стандартные размеры воздуховодов - 80, 100, 125, 160, 200 мм и т.д. 120 миллимитровых воздуховодов не бывает, если только самому их не изготовить ). Поэтому отверстия, возможно, придется расширять. Переход со 125 на 100 и потом опять на 125 - это плохо. Существенное сопротивление, влияющее на работу вентиляторов и их шумовые и энергопотребляющие характеристики. 4. Да чего там проблематичного? В Финляндии десятки тысяч таких машин работают. Ну да, предусматриваются меры по защите от обледенения рекуператоров. Это бывает предподогрев ( небольшой нагрев морозного воздуха перед рекуператором ), или временное уменьшение доли приточного воздуха в машине. Воздуховод приточного ( морозного ) воздуха от улицы до машины тьщательно теплоизолируется, так что ничего в нем не нагреется. Если такой воздуховод не изолировать, то получим проблему конденсата уже на внешних стенках воздуховода в теплом помещении. 5. Ни разу не видел, чтобы машины заводского изготовления дополнительно изолировались. Просто она устанавливается в хозяйственном помещении, где небольшой шум не так критичен. Другое дело, что после машины в воздуховодах следует устанавливать канальные шумоглушители, если машина была куплена без шумоглушительной вставки. |
Vnik, спасибо за компетентный ответ!
Я наивно полагал, что Пакс100 будет работать как полноценная вентмашина... Что ж, благодаря вам, от этой плохой идеи я откажусь! В данный момент в ванной стоит вытяжка с датчиком влажности, которая выдувает горячий влажный воздух буквально в трубу, поэтому я думал, что будет разумным это тепло рекуперировать сразу, а не пускать воздух по трубам до машины внизу. Кстати, встречается ли в вашей практике такое решение - вести влажный воздух из душа со второго этажа вниз (по трубопроводу сложной геометрии)? Получается, предустановленные 100мм трубы вентиляции значительно усложняют проект, учитывая, что дом бетонно-кирпичный. Позвольте поинтересоваться у вас как у специалиста - можно ли сравнивать IV-kone и lämpöpumppu? Понятно, что принципы действия у устройств разные - но если сравнивать их в свете устройств, которые поддерживают температуру (и влажность) воздуха в доме, взаимозаменямы ли они? (если не принимать во внимание способность кондиционера охлаждать воздух, что, на мой взгляд, совершенно бесполезная функция в Финляндии :) ) |
Цитата:
Нет, нельзя. Эти агрегаты выполняют разные функции. IV-kone обеспечивает воздухообмен, а тепловой насос создает комфортную температуру в помещении. Конечно, промышленные вентмашины с большими расходами воздуха оснащают калориферами и охладителями, и они, эти машины также создают комфортную температуру. Но IV-kone на 1 квартиру, это все же только воздухообмен, калорифер там стоит, чтобы только подогревать этот самый свой воздух. А тепло в квартире обеспечивают все же другие системы, отопительные, как радиаторы или теплые полы, а источником энергии для них, может быть и тепловой насос, который летом еще и охлаждением обеспечивает. В америке широко распространен обогрев и охладение и от iv-kone, но в этом случае расходы воздуха должны быть раз в 5-8 больше. Это не очень хорошо, именно для жилья. PS. Бывает, что вентмашина стоит в подвале, и тогда да, влажный воздух из ванной сначала идет вниз к машине. В случае с механической вентиляцией, когда тягу обеспечивают вентиляторы, это не критично. Ведь при вентиляторах мы оперируем цифрами перепадов давления 150-200 Па, тогда как при естественной вентиляции, это 10-15 Па. PS PS. Функция обогрева у теплового насоса не бесполезная. Даже потребляя электрическую энергию, тепло, полученное от него, дешевле, чем от прямого электообогрева, или от сжигания топлива в котле, и даже при пользовании kaukolämpö. Это касается того времени, когда на улице температура воздуха не ниже примерно -10С, а таких дней зимой, особенно на юге Финляндии, много. |
Цитата:
да потому что хотят получить мерседес а заплатить за москвич |
Цитата:
А вот из объяснений Vnik следует как раз обратное - втюхать москвич под маркой мерседеса. Так что не все однозначно под луной :) |
Цитата:
А вы тоже что-то понимаете в области вентиляции? |
Цитата:
кто сам себе делает, тот всегда хочет сэкономить и тыщу раз спрашивает, а почему так? |
@Riku rik: не совсем понимаю, что вы хотите сказать, но не буду скрывать, что после покупки недвижимости финансовая ситуация не позволяет вкладываться в дорогостоящий ремонт (хотя очень удобно было бы просто заплатить и получить готовое решение), а ручки чешутся :) Я рассматриваю установку вентмашины как "pet project", и посему хочу получить информацию от специалистов.
@Vnik: Бесполезной функцией теплового насоса я назвал способность охлаждать воздух. Невыносимо жарких дней в финском лете невыносимо мало :) Вы укрепили мое преположение о том, что вентмашина не является инструментом обогрева, и я как раз планировал в будущем перейти на подогрев пола в качестве обогрева (вместо радиаторов). Такую систему я считаю идеальной: теплый воздух от равномерно нагретого пола поднимается вверх, а более холодный идет понизу и уходит сквозь дверные щели через комнаты с вытяжкой. Не знаю пока, как в эту систему вписываются korvausilmaventtilit, и нужны ли они вообще в доме с механизированной системой вентиляции. Позволю себе спросить вас, какую марку вентмашин вы считаете наиболее надежной? Выбор на финском рынке слишком большой, я чувствую себя как моя бабушка, когда она идет выбирать себе новый телефон :) Коль скоро мы заговорили об обогреве, каково ваше мнение о maalämpö? Имхо, Greenpeace и иже с ними, кто мечтает уменьшить вредные выбросы в атмосферу, должны лоббировать использование этих систем в домах, ибо это действительно бесплатная энергия (если не принимать в расчет затраты на бурение скважин и эксплуатацию геотермального насоса). Насколько эта технология популярна в Финляндии? |
Цитата:
примерно пол-миллиона установок, из которых каждая пятая - мааламппо. если бы не цена вкруг от 15 000 евро, все ставили бы только ее. |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06. |