Нужен совет бывалых.
На крыше есть вент труба канализации 110 мм диаметром. До прошлого года на ней не было колпака, снег постоянно набивался в нее, замерзал внутри. За зиму приходилось несколько раз лазать на крышу вынимать из трубы снег и размораживать горячей водой.
В этом году одели на трубу . такую хатту .
Снег забивать трубу перестал, хотя снегопады были неплохие.
Но! Появилась другая проблемка. С "наружней" юбки колпака вниз повисли сосульки.
Хожу по округе, смотрю на других - у кого с колпаком тоже висят, у кого - нет.
Не ну с одной стороны все понятно - теплый влажный вонючий воздух охлаждается и тд - в школе проходили, но может быть ксть какой-нибудь способ побороться с этими соплями?
Заранее спасибо!
|
Зависит в меньшей степени от количества и удалённости "приборов" через которые вонючая вода сливается. Проблема физически в том, что температура трубы от места где она выходит из изоляции в чердаке голая слишком низкая. Может крыша слишком высокая и незаизолированный участок трубы слишком длинный. Самое простое решение-термоизоляция этой трубы до самого выхода её из крыши. Самое дорогое-повысить циркуляцию воды в трубах раза в два, но тогда еды придётся покупать и употреблять в 2 раза больше. Ну и самое приятное решение этой проблемы родить 2-х
детей и тогда проблема сама собой отбодёт из-за необходимо увеличенной циркуляции. Сообщите каким вариантом воспользовались.
|