Цитата:
Сообщение от Vnik
Если имеешь ввиду сами датчики ( tuntoelimet ), то в основном есть три принципа:
- ставится в обратку перед рессивером, довольно рисковано, обратку то он прижимает, когда температура в ней вырастает выше определенной границы, но сколько входит в подаче в начале петли - вопрос. Можно и перегреть пол, так что он начнет коробиться. Это вот когда прямо из радиаторной сети забирают горячую воду, без всяких узлов смешения.
- ставится в подачу после рессивера. Это уже обязательно сначала ставить узел смешения с насосом, подмешивая к горячей подаче остывшую воду обратки. Можно ( и нужно ) делать систему погодозависимой.
- ставится в каждом помещении на стене удаленно, с возможностю регулировки самими жильцами. Тоже погодозависимый узел смешения с насосом. На каждое помещение своя петля, на рессивире на петле головка управления, связанная проводом с термостатом на стене в комнате.
|
По первому ок
По второму: что такое погодозависимая система? Все петли параллельно после узла смешения и на каждой петле свой датчик с клапаном?
По третьему: я часто встречаю когда на одно помещение несколько петель, их запирают одним клапаном?
Я только что поставил отопление пола в туалете, длинна петли 10м, вода прямо из системы 60с, подогреваемая площадь 0,5м2, а термостат сначала поскал в местных магазах, искал с выносным элементом, что-бы ориентировать клапан от непосредственной температуры пола, но местный магазин предложил только с плоской чуствительной пластиной, поехал в Питер, там нашел с медным цилиндром, под него оставил закладную с торца пола между витками. Работает отлично! На лето параллельно положил кабель тепловой 40Вт/м. Бетон 100мм.
-----------------
DI, Vastaava mestari
|