Ну, как правило, в жилые помещения - спальни, гостинную, делается только приточная вентиляция, а вытяжка из "мокрых" помещений и кухни. Но бывает, что жилые помещения большие, и в них надо подавать довольно большой объем воздуха ( тупо по площади ). А туалет один, совмещенный с душем, и вытяжка в нем по нормам не очень большая. Вот и получается, что излишнюю часть вытяжки приходится удалять и из жилых помещений. То, что на одной высоте - это нормально. Но так близко приток и вытяжку размещать нехорошо при таком приточном воздухораспределительном устройстве, как у Вас. Здесь надо было бы ставить решетку с большой скоростью выхода струи, тогда только что поступивший приточный воздух не втягивался бы сразу в вытяжной клапан.
|