Просмотр одиночного сообщения
Old 21-01-2016, 12:06   #226
Petter
Пользователь
 
Аватар для Petter
 
Сообщений: 8,201
Проживание: Lahti
Регистрация: 14-02-2012
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от void0
Стены деревянные, обложенные облицовочным кирпичом, 10 см минваты в стенах. На крыше утепление 30-40 см минваты,

я тут прикинул по дому (160 метров, 2 этажа, площадь стен без окон и дверей 150м., площадь потолка - 64м)

Потолок: лямбда пухаллусвиллы 0,041, толщина 0,3м, площадь 64м.кв.
удельный расход тепла: (0,041/0,3)х64=8,75 Вт на градус
Стены: лямбда минваты 0,37, толщина 0,1, площадь 150м
удельный расход тепла: (0,37/0,1)х150=60,68 Вт на градус
Или расчетная потеря тепла через стены в твоем случае в 7 раз больше, чем через крышу.

Двери: возьмем 2 штуки, общая площадь 4 метра, у-Арво предположительно 2,0
вот ссылка на у-авро старых дверей:
http://www.energiakorjaus.info/wp-c...013_02_01.pd f
Потери тепла: 2х4=8 вт на градус. Через две двери тепла уходит примерно столько же, сколько через всю крышу.

Мои выводы: 1.надо в срочном порядке заменить двери (как ты и решил). 2.Надо утеплять стены, а не крышу.
 
0
 
0
    Ответить с цитированием