Цитата:
Сообщение от Petter
Далее (для хозяйки): не факт, что когда воздух будет удален работа системы вас удовлетворит. Скорость потока во входных трубах увеличится настолько, насколько позволит мощность насоса. (сопротивление в трубах растет с квадратом скорости, а потребная мощность - с кубом. То есть если скорость потока удвоилась, потребная мощность вырастает в 8 раз).
Расхода воды может оказаться недостаточно, что бы обогреть гараж (а может и достаточно). надо пробовать.
Если недостаточно, то следующий шаг: увеличение диаметра труб, а не более мощный насос.
Но вы пока попытайтесь запустить систему "как есть" и оценить реальную температуру в гараже. улучшения - летом.

В принципе, если гараж полутеплое помещение, то есть допустимо, например, +12С внутри, то должно хватить и небольших расходов, ведь дТ между температурой в помещении и средней температурой воды в петлях значительно увеличится. А значит увеличится и дТ между подачей и обраткой, и соответственно, отдаваемая мощность. И вопросы будут уже к тепловому насосу, потянет ли.
P.S. Судя по показаниям расходомеров на фотографиях, если расходы во всех петлях стабилизируются, то есть станут примерно одинаковыми, то в петлях расходы будет около 1,3 - 1,5 л/мин, в каждой. Это достаточно большое количество энергии. И на мой взгляд, нынешнего насоса достаточно.