Тема: maalämpö
Просмотр одиночного сообщения
Old 02-08-2019, 11:47   #20
Vnik
Кіт Кiтофєїч
 
Аватар для Vnik
 
Сообщений: 16,344
Проживание:
Регистрация: 13-02-2008
Status: Offline
Это заблуждение, что слабоват.
Так как это инвертер, здесь важен нижний порог мощности, у этого Нибе он 1,5 кВт, в отличии от предложенного 3,0 кВт. С 3,0 кВт мощности он будет работать в осенний/весенний период как не инвертор, часто останавливая и запуская компрессор. А инвертор как раз и задуман, чтобы компрессор запускался/останавливался как можно реже. Ведь его износ напрямую зависит от частоты запусков/остановок.

Кроме того, эта модель на самом деле имеет диапазон 1,5-8 кВт, но там стоит ограничение на частоту тока в компрессоре до 90 Гц, тогда как в других моделях этого ограничения нет, и там частота возможна 120 Гц. Вызвано это тем, что при частотах выше 90 Гц аппарат чуть-чуть превышает нормы по шуму. То есть его нельзя ставить, например, в прихожей, он будет немного слышен (как холодильник примерно). Если же аппарат будет стоять там, где сейчас стоит котел, то этот повышенный шум не актуален.
То есть при 90 Гц аппарат выдает 6 кВт, при 120 ГЦ выдает 8 кВт. Ограничение снимается в аппарате штатно и законно, и он будет выдавать 8 кВт.

Второй нюанс в том, что совсем необязательно пытаться ставить насос, обеспечивающий 100% потребность в тепле при расчетных морозах. Ведь в аппарат встроены еще мощные ТЭНы - еще 6-8 кВт, которые могут включаться, когда мощности компрессора не хватает. Но это может случиться при чрезвычайных условиях, когда мороз долбанет до -30С. Часто ли и долго ли в Финляндии морозы стоят -30С? Не часто, и не долго. Поэтому, если в это время ТЭНы немного поработают, то это не успеет вызвать больших денежных потерь на оплату электричества.

В чем еще прелесть этой модели, это в том, что для его подключения достаточно кабеля 5х2,5, то есть обычного кабеля с обычными автоматами и викавиртауссуоя. Для более мощных моделей кабели уже серьезнее, и соответственно, более серьезные и дорогие электроподключения.

Батареи - плохо для теплового насоса.
Вероятно, вам придется их менять на более мощные, или добавлять новые, так как тепловой насос не может греть воду так горячо, как грел котел. И придется увеличивать поверхность теплоотдачи батарей.

Трубы в полу - если это пластмассовые трубы в пластмассовых же футлярах - то и 100 лет простоят. Если это какие-то металлические трубы ( медь, сталь ), глухо замурованные в пол, то могут потечь и завтра, гарантии вообще никакой.

P.S. Почему вы привели модель без бака горячей воды для ГВС? Вы хотите использовать старый? Не советовал бы, сильно усложняется схема обвязки трубами.