1. Можно отключить вентиль подающей воды к батареям.
Так сейчас и сделал. А сомневался потому что часто не рекомендуют ограничивать поток воды, насос должен сам регулировать температуру. По этой причине вообще хотели снять с батарей термостаты, но я не согласился и правильно сделал. Только вот не знаю, как повлияет отсутствие потока воды в батареях на летнее время на всю систему в целом.
2. Можно установить минимально желаемую температуру воды от теплового насоса, например, +23С.
Но, как у вас делятся контуры к батареям и к теплому полу? На каждом свой насос? Или к батареям напрямую от теплового насоса, а к теплому полу шунтирование с дополнительным насосом?
От насоса идут две трубы, которые в свою очередь двойниками делятся на две пары. Одна пара идет на батареи, другая на пол. никаких шунтирований там нет, все тупо напрямую без дополнительных насосов.
3. Надо на лето установить ограничение в % для работы циркуляционного насоса в тепловом насосе, например, не более 30%. Этой мощности хватит на обогрев мокрых помещений летом.
По моему такой опции нет.
4 Все таки развели вас на Термию
. Поздравляю. Расскажите поподробнее, как все строилось?
Скважина какой глубины? Скала была близко? Вода в скважине близко от поверхности (эту воду можно использовать для полива участка, и не тратить дорогую водопроводную)?
Батареи меняли?
Котивяхеннюс за скважину получили?