Забавно, что батареи не меняли. Ведь они считались при расчетных морозах при котле на температуру подачи, как минимум +70С, а тепловой насос сможет выдать только +55С. 15С градусов разницы означают, что где-то после -15С на улице батарей начнет не хватать. Ну, кУпите пару электрических радиаторов по 1 кВт на эти случаи, ими и будете спасаться, благо зимы нынче мягкие. Но будьте готовы к этому.
При температурах выше -15С насос будет справляться, но кривая температур ( зависимость температуры подачи от наружной температуры ) сильно завышена, что плохо сказывается на КПД насоса. И оно у вас в среднем на 0,5 единиц хуже ( ну то есть, например, не 380%, а 330% ). То есть электроэнергии расходуется больше, чем могло бы.
А в остальном все ОК. Поздравляю! Добро пожаловать в клуб счастливых обладателей тепловых насосов "вода-вода".
|