Цитата:
Сообщение от Vnik
Для какой холодной воды? Говорим про отопление или про водоснабжение?
В любом случае с мембраной лучше.
В отоплении без мембраны воздух постепенно будет растворяться в воде, а затем удаляться через воздушники в трубах.
И надо периодически его будет накачивать воздухом. А добавлять воздух в систему отопления нехорошо, там кислород, который будет реагировать с металлом труб.
В водоснабжении без мембраны наоборот, воздух будет все время выделяться из воды в бак и его надо будет периодически спускать. Ну, а так да, предустановленное давление накачивается при пустом баке. Допустим 2 бара. Тогда автоматика запускает насос, когда давление падает до 2,2 бар. В это время воды в баке остается около 1/10 его объема. А останавливает насос, когда давление вырастает до 4 бар. При 4 барах бак заполнится водой примерно на 2/3 его объема.
|
Про отопление я понял, воспользовался словами про накопительный бак и проциторовав задал вопрос. Речь именно про накопительный бак без мембраны для водоснабжения. Как его эксплуатировать? автоматика настроена 1,5-3,5. Сколько в него закачивать предустановку и нужно ли это делать?
|