Сообщение от Vnik
Камин не может рассматриваться, как постоянный источник тепла, и учитываться в настойках не должен. А вот то, что термостаты именно для этих петель с камином установлены, так вот это да, взаимосвязано. Камин теплый - температуру в помещении повышается - термостаты закрывают петлю. Не топишь камин неделями, ну лень или дров нет, мало ли, петля должна работать на полную.
Так продавил штырьки то?
Нет ли в рессиверах воздуха? Все же, весь воздух, который как то попадает в систему, должен ловиться в верхних точек системы, и там ставятся воздушники. То, что воздух в самой петле = маловероятно. Петли горизонтальные, без уклонов, и малейшее движение воды в петле выносит воздух в рессивер.
И вот рессивер может быть заполненным водой, например, на 2/3, а 1/3 вверху воздухом. И тогда движение воды в рессивере и петлях непредсказуемо. В одну петлю идет по полной, в другую почти ничего. На рессиверах есть воздушники, имеет смысл проверить все это.
Относительно выделенного. На мой взгляд, штыри, судя по фото, торчат довольно высоко, выше, чем у меня, например. Поэтому, предполагаю, что через эти петли должен идти достаточный расход воды.
|