Цитата:
Сообщение от Crawler
это как? лопнул бетон и потянул за собой трубку обогрева?
|
вижу 2 варианта:
или труба расширилась, но, поскольку она залита недеформируемым раствором, то она разорвала стяжку. а дальше напряжения могли быть такими, что кусок бетона поднялся и нарушил целостность трубы (для этого достаточно перемещения 1-2мм.
второй вариант - трубы повредило не от разморозки, а при первом включении (если дали сразу большую температуру).
каменная стяжка при нагревании расширяется, и если задать температуру теплоносителя 70-80 градусов, то тонкая стяжка большой площади может треснуть с теми же последствиями, что и при разморозке.
если заморозить, а потом разморозить пластиковую или металлопластиковую трубу, сама по себе она не будет повреждена (в том случае, если у нее не было дефектов при монтаже).
но, повторяю, все покажет вскрытие, как минимум, ламината
|