Просмотр одиночного сообщения
Old 10-12-2014, 12:58   #32
0-X0
Пользователь
 
Сообщений: 7,967
Проживание:
Регистрация: 14-09-2011
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Vnik

Относительно того, куда идет воздух:
У Вас воздуховод от вытяжки из кухни объединен в общую систему с вытяжками из остальных помещений, и затем уже
одним общим воздуховодом вытяжка всей квартиры заведена в вентиляционную машину. И вот она, эта вентиляционная машина своим вентилятором "сосет" воздух из воздуховода, обеспечивая, таким образом, вытяжку из помещений, и выкидывает этот вытяжной воздух на улицу.
Машина эта расчитана на такую мощность, чтобы примерно было так: 25 л/сек из вытяжки кухни, 10 л/сек из туалета с душем, 5 л/сек из ваатехуоне. Всего, значит 40 л/сек. Или 144 м3/час. Эта же машина подает одновременно эти же 144 м3/час в жилые помещения ( олохуоне, макухуоне ) приточного, свежего, подогретого воздуха с улицы. Получается балсанс по всей квартире.Сколько пришло, только же и ушло. Больше эта машина через себя пропустить не может. Нет, можно конечно поставить машину побольше, чтобы она пропускала больше воздуха, но ведь Вам такую машину не поставят, да и места для не потребуется больше. Была бы это квартира площадью 400 м2, то там и машина большая, и воздуха больше, и объем самой квартиры больше, и с некоторыми натяжками можно такую мощную вытяжку поставить.
У Вас же, если подключить мощную вытяжку со своим вентилятором к вытяжной системе Вашей машины, будет наблюдаться следующая картина: При включении вентилятора вытяжки большое количество воздуха "попрет" под давлением к вентмашине. Вентмашина столько пропустить через себя не может, и весь избыточный воздух через общий воздуховод "попрет" в туалет и ваатехуоне через их вытяжные клапаны ( система воздуховодов то общая ), а из туалета и ваатехуоне через неплотности в их дверях весь избыток назад в квартиру.

Можно конечно потребовать у строителей "väkisin" построить отдельный воздуховод от вытяжки на кровлю, не объединяя его с системой вентмашины, и выдувать все напрямую на улицу", но по нынешним нормам строительства в жилье подобного типа этот номер не пройдет по критериям энергоэффективности.

Так что выбирайте из того, что есть без вентилятора, например, по этой ссылке, что я дал. И подключайте к Вашей вентмашине. 90 м3/час у Вас будет. И этого вполне достаточно для норомального проживания в квартире.По опыту знаю, что все эти 500-800 м3/час - галимые понты. Не нужна никогда такая мощная вытяжка, у Вас же не шаверня в квартире, где круглые сутки жарится/парится жирнющая мясная пища.

Но, как я ранее предупреждал, эти, отдельно покупаемые вытяжки, обычно без пульта управления вентмашиной, и Вам надо озаботиться, чтобы строители этот пульт Вам отдельно сделали. Формально - это недорого, но официально все равно в копеечку вылетит. Потому что строители не имеют права вот так вот взять и сделать неофициально. А официально надо заказывать изменения в проекте, в том числе в электрической его части. Час работы электрика - проектировщика стОит в среднем 90 Евро, день у него на это уйдет. То есть только изменения электрического раздела проекта обойдуться Вам в 8 х 90 = 720 Евро. Да плюс расходы на распечатывания нескольких экземпляров этих измененных чертежей, да почтовые расходы, чтобы эти чертежи по разным адресам разослать. А еще же строители Вам свои доп. работы накрутят за саму установку этого пульта.

Вообщем любые дополнительные "хотелки" плюсом к тому, что было предложено при подписании договора купли-продажи квартиры, манна небесная для строителей и прочей шелупони, которая "крутится" на этом объекте. Тут уже речь ни о каких скидках идти не может, и все работы накручиваются по максимальным тарифам. Я сам такая "шелупонь" на своей работе.


Вот Вам огромное спасибо, Вник.
Тогда не будем сражаться с ветряными мельницами.
Ибо не очень мы богаты....
 